Machtig mooie impressie Floris.
Maar desondanks toch enkel vraagjes die me bijblijven na het vergroten van je foto's (stout, ik weet het, maar kan het niet laten

)
De verbanden heb je gemaakt met plat profiel en aan de buitenzijde van de kolommen.
De voorgestelde verbanden zijn trek- en drukstaven, en daarvoor is plat profiel niet geschikt.
Dat zijn meestal H-profielen.
Verder zitten die profielen "altijd" in de centerlijn van de profielen. Als de krachten nu door de profielen naar de fundering gebracht worden, gaat door de excentriciteit van de aansluiting de kolom torsen, iets dat men zeker niet wil hebben.
Verder zitten ze nu ook in de weg voor de gevelprofielen, een U-profiel met de opening naar onder of een H-profiel met de flens tegen de kolommen.
Vergeet ook niet om deze profielen te voorzien van de trekstangen zodat ze mooi horizontaal blijven hangen.
Ik begrijp je bouwmethode als je moet vertrekken van de foto's die je ter beschikking hebt, vandaar even deze informatie

Succes met het verder bouwen