in de Switchpilot kan je de pulsduur ook aanpassen, moest de aanpassing van Klaas niet helpen;
mvg,
Michel
ik lees in de switchpilot handleiding dat je transistor outputs kan zetten op 'continuous', 'pulsed power' of 'alternating blinking'. Alleen staat er niet bij waar je dat dan precies moet doen. Ik zie wel hetvolgende in de ondersteunende cv's maar hier wordt dan weer continuous niet vermeld. Continuous = variable ?
Describes the properties of decoder output 1. 0 - 64 8
Variable | k83-compatible: output is active as long as the button at the control panel is pressed. | 0
Pulse mode PECO | pulse mode for PECO-turnout drives. Reduces the sensitivity of the overload protection | 1
Pulse mode | Duration of „On“-status: multiple of 65 msec. | 2 - 31
Alternating | Out A and Out B are alternately active blinker. Duration of „On“-status: multiple of 130 msec.| 32 - 63
Bi-stable | k84-compatable: either Out A or Out B is active, variable. | 64