Nieuws:

Modelspoormagazine, 100% modelspoor

Hoofdmenu

schakelbakje uhlenbrock 63410

Gestart door didier1990, 24 oktober 2012, 10:38:01 AM

didier1990

beste,

ben juist met een nieuwe baan begonnen en zou nu graag terug mijn wissels instellen dit op twee schakelbakjes van uhlenbrock 63410.
dit via de locnet verbinding van mijn twin-center.(ingang locnet T)

eerste bakje heeft 10 wissels die perfect werken en allemaal te besturen zijn.
nu heb ik overlaatst het tweede er aangehangen een module adres gegeven en daar 4 wissels aangehangen.

-nu dat ik mijn eerste 4 wissels gebruik dan gaan de 4 eerste wissels van de twee bakjes gelijkertijd hoe moet ik dit gaan oplossen?

mvg
didier

Gerolf

Per ongeluk hetzelfde module-adres als het eerste bakje?
Groeten uit "Marche-en-Bières"   ** Modelspoor is plezant **   TPIII-H0-DC-Zelfbouw

PietB

Je moet hem inderdaad wel éérst een uniek adres geven, zie handleiding.
Mocht je geen handleiding hebben dan is die hier te vinden.

grt Pieter.

didier1990

#3
Beste,

mijn eerste wisselbakje heeft als nuummer 1
en mijn tweede bakje heeft nummer 11
daar kan ik ze ook gemakelijk mee bereiken alleen de 4 aangesloten eerste wissels van de
twee bakjes gaan te gelijk.

Begrijp er niet veel van ik weet wel dat ik waarschijnlijk iets verkeerd doe

De handleidingen heb ik ook al eens helemaal doorgelezen

MARKLINRIJDER

Didier,

Vermoedelijk moet je het gaan zoeken in de LNCV waardes van bakje 11.

Met name LNCV 21, 22, 23,..... voor de groene schakelaar
LNCV 41, 42, 43, ..... voor de rode.

Grtjs,

David

INFO

#5
Het module adres1 en het module adres 11 heeft ook niets te maken met de wisseladressen of anders gezegd met de uitgangen.
Dat is alleen maar het adres bestemd voor LocoNet.

Moet de 63410 alleen wissels bedienen dan kun je met LNCV#1 het met 1 opdracht regelen.

Neem aan dat de volgende wisseladressen gebruikt moeten worden, dus 11 t/m 20

Dan LNCV#1 programmeren op 111 dat is start adres 11 met als kunstje alles op wisselaansturing (1)

er staat me iets van bij dat ik je dit al eens eerder heb uitgelegd ;)
Alleen de waarheid ligt in het midden.

didier1990

#6
beste

na het proberen instellen van de LNCV's kreeg ik het niet goed de 4 eerste wissels van de twee bakjes bleven samen werken.
maar nu heb ik het volgende dat ik dus niets meer kan doen met mijn locnet aansluiting.
kan mijn modules niet meer oproepen.


en de twin-center blijft zijn eigen nu recette dat de locnet verbinding insteekt.
Trek ik de locnet er uit dan doet die het gewoon.

iemand die weet wat ik daar aan kan doen.
Of zou in het slechtste geval de twin-center het begeven hebben?

mvg
didier