Modelspoormagazine forum

Modelspoor, praktijk => Modelspoor digitaal => Topic gestart door: tunnelmotor2000 op 19 augustus 2009, 11:31:44 AM

Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 19 augustus 2009, 11:31:44 AM
OK hier gaan we dan:
Ben zinnens om een beetje automatisatie in mijn baan te brengen = reiswegen aanleggen. Hij of zij die bij mij met een trein onderweg is moet zelf naar de stand van de seinen zien en daar naar handelen.
Er kan niks ergs gebeuren daar elke loc toch sterk beperkt is in snelheid en elke reisweg in volle vaart kan genomen worden. Modelspoor is veel toleranter dan 1/1 maar soit.
Het zal wel geen rocket science zijn daar ik enkel 6 wissels en 12 seinen wil integreren MAAR het is wel enkelspoor in beide richtingen bereden.
Ben al volop bezig met besturingspaneel te maken met JMRI. Bij JMRI staat een How To online, vertrekkende van niets tot en met seinintegratie en het werkt en ik spaar veel tijd uit. Alhoewel....Na 20uur heb ik besturingspaneel klaar, zonder seinen,en alle wissels werken met animatie MAAR niet aan baan aangesloten.

Hoe wil ik werken? Op de oude manier met gesloten seinen. Echter is dit helemaal geen zulk oude manier daar men dit vandaag nog steeds gebruikt in Frankrijk, de US etc. De seinen worden enkel open gesteld voor een trein in aantocht en vallen na doorrit trein op rood.
De seinen zijn van het LED type met 3 kleuren in ??n led, dus wat is hier het meest aangewezen gismo om de seinen tot leven te brengen.
Er zitten 6 gewone rood/groene seinen tussen maar ook 6 met 2 seinborden die meerdere seinbeelden kunnen weergeven.
Ik weet dat ik bezetmelders nodig heb voor de bloksecties en de uitwijk, zeg maar kruisingssporen. Zou heel graag weten welke het beste passen bij een Lenz systeem en welke de meest betrouwbare zijn.
Ook had ik graag vernomen of de bezetmelders in beide richtingen werken of niet.
Verder heb ik er geen flauw idee van of de wissels een aparte bezetmelder moeten of niet.
Bij de wissels ga ik ook nog een elektrische aandrijving moeten plaatsen en hier denk ik aan de originele( zwarte behuizing) van de Conrad klonen. De naam ontsnapt mij nu even.
Ook had ik graag geweten of je een bezetmelder kunt gebruiken om het sein dat de trein juist is gepasseerd dicht te zetten.
Ook moet de mogelijkheid bestaan om sommige wissels ter plekke om te stellen zonder naar paneel te moeten lopen. Bij de 'real roads' is dit ook een modus operandi.

Hulp en info worden op prijs gesteld en mogen op eeuwige roem op dees forum rekenen.

JM
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 19 augustus 2009, 13:02:10 PM
Ai, mijn fout natuurlijk, het is 2rail.
Dus 1 adres per 2 seinbeelden. Kun je dat dan niet doen met bv rijdecoder die 4 functies heeft? Heb er hier 15 liggen uit mijn locs die ik onlangs heb vervangen door sound decoders.
Heb indertijd eens een en ander van Litfinski gedownload en ga het terug opvissen en doornemen.
Alvast bedankt.

JM
Titel: PC + DCC
Bericht door: ysbeer op 19 augustus 2009, 15:26:40 PM
citaat:
Geplaatst door tunnelmotor2000

. Kun je dat dan niet doen met bv rijdecoder die 4 functies heeft? Heb er hier 15 liggen uit mijn locs die ik onlangs heb vervangen door sound decoders.
JM


Zolang je de seinen met de hand blijft sturen zal het wel lukken,maar een programma als b.v koploper zal wel moeilijkheden maken als hij het moet aansturen.
voor seinen moet je eens kijken op
http://dinamo.vanperlo.net/
Daar staat de OM32 een zeer handig en goedkoop ding wat zich zondermeer door Koploper laat aansturen.
wim
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 19 augustus 2009, 21:16:20 PM
Euhm die wissel aandrijvingen zijn Hoffmann Antriebe.
Enkele recaps:
- Seindecoder, 1 adres = 2 seinbeelden = rood en groen. Als ik die tesamen laat branden word dat geel op mijn Led's of kun je beide seinbeelden niet simultaan laten tonen door decoder.
- Lok decoders horen in een lok en nergens anders.
Al een pak afgelezen hier en blijkt dat LocoNet DE norm is, dus zit ik praktisch aan Lenz vastgeniet.
Titel: PC + DCC
Bericht door: INFO op 20 augustus 2009, 00:26:44 AM
Ok? dan maar, om het geheel weer een beetje op niveau te brengen, mijn inbreng.

Bij een Lenz systeem wordt er gebruik genaakt van terug/bezetmelder die geschikt zijn voor het systeem, en die aangesloten worden op de RS aansluiting.

Het Lenz Systeem is GEEN Loconet systeem, dit is niet bruikbaar. Ook heeft het systeem geen aansluiting voor s88 melders, deze zijn dus ook niet bruikbaar.

Melders die geschikt zijn, zijn de Lenz modules LR101 (//%22http://www.lenz.com/products/modules/lr101.htm%22), te samen met de bouwsteen voor stroomdetectie LB101 (//%22http://www.lenz.com/products/modules/lb101.htm%22).

Een alternatief is de RS-8 (//%22http://www.ldt-infocenter.com/netherland/downloads/rs8_22_nl.zip%22) Van Littfinski DatenTechnik (LDT)
Ook daar vind je speciale seindecoders waar je afhankelijk van het land wat je uit wil beelden kan kiezen voor de juiste uitvoering.

De OM32 welke genoemd is voor de seinen is ook een mogelijkheid, maar bedenk daarbij wel dat je dan vast zit aan het besturingsprogramma Koploper, en dat je de seinen zonder dat je computer aanstaat niet kunt bedienen, als dat geen bezwaar is dan is dit een alternatief.

De Wissels sluit je aan op een wisseldecoder die geschikt is voor het DCC format, daar is keus genoeg in, echter als je de wisselaandrijving met een gelijkstroommotor gebruikt is het handig die aan te sluiten op een daarvoor geschikte decoder.

Ook die vind je bij LDT de M-DEC (//%22http://www.ldt-infocenter.com/netherland/downloads/mdec_dc_13_nl.zip%22)

De vraag of je wissels en of wisselstraten van bezetmelders moet voorzien, is geheel aan jezelf om dit te bepalen. Daar is geen verplichting toe.

De genoemde bezet/terugmelders werken in 1 richting.
Titel: PC + DCC
Bericht door: INFO op 20 augustus 2009, 01:23:04 AM
citaat:
Geplaatst door buckfast_beekeeper

Rood_1 + Rood_2 = rood.
Groen_1 + Rood_2 = geel
Groen_1 + Groen_2 = groen

Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van enkele diodes of OR (of) poorten of van een decoder met de juiste software.



Rood 1 = Rood
Groen 1 = Groen
Rood 2 = Geel (Aan)
Groen 2 = Geel (Uit).

Het geheel werkt zonder diodes of OR (Off) poorten. Voorwaarde is dat de uitgangen van de decoder permanent spanning leveren, dit kan via een relais in de decoder, of via een decoder die geschikt is om een blijvend signaal (Duur) te geven in plaats van een puls.
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 20 augustus 2009, 20:05:39 PM
citaat:
Geplaatst door INFO

Ok? dan maar, om het geheel weer een beetje op niveau te brengen, mijn inbreng.

Bij een Lenz systeem wordt er gebruik genaakt van terug/bezetmelder die geschikt zijn voor het systeem, en die aangesloten worden op de RS aansluiting.

Het Lenz Systeem is GEEN Loconet systeem, dit is niet bruikbaar. Ook heeft het systeem geen aansluiting voor s88 melders, deze zijn dus ook niet bruikbaar.




Deze ochtend op het werk tot dezelfde conclusie gekomen en beetje bedroefd dat ik indertijd geen Digitrax koos.

citaat:
Geplaatst door INFO



Melders die geschikt zijn, zijn de Lenz modules LR101 (//%22http://www.lenz.com/products/modules/lr101.htm%22), te samen met de bouwsteen voor stroomdetectie LB101 (//%22http://www.lenz.com/products/modules/lb101.htm%22).

Een alternatief is de RS-8 (//%22http://www.ldt-infocenter.com/netherland/downloads/rs8_22_nl.zip%22) Van Littfinski DatenTechnik (LDT)
Ook daar vind je speciale seindecoders waar je afhankelijk van het land wat je uit wil beelden kan kiezen voor de juiste uitvoering.




Op de Lenz site ook nog iets gezien over een LB050, spanningsdetector maar is nergens meer terug te vinden.
Ik beeld US seinen uit met 1 of 2 seinborden die per seinbord rood-geel of groen tonen en elk seinbeeld kan knipperen. Dit laatste pas ik niet toe wegens baan veeels te klein alsook de optie met 3seinborden.

citaat:
Geplaatst door INFO



De OM32 welke genoemd is voor de seinen is ook een mogelijkheid, maar bedenk daarbij wel dat je dan vast zit aan het besturingsprogramma Koploper, en dat je de seinen zonder dat je computer aanstaat niet kunt bedienen, als dat geen bezwaar is dan is dit een alternatief.

De Wissels sluit je aan op een wisseldecoder die geschikt is voor het DCC format, daar is keus genoeg in, echter als je de wisselaandrijving met een gelijkstroommotor gebruikt is het handig die aan te sluiten op een daarvoor geschikte decoder.

Ook die vind je bij LDT de M-DEC (//%22http://www.ldt-infocenter.com/netherland/downloads/mdec_dc_13_nl.zip%22)




Ben nog aan het worstelen met JMRI, maar op het werk vandaag toevallig iemand gesproken die Koploper gebruikt, dus een optie die open blijft.
Aangezien ik Hoffmann ga gebruiken is er al ??n probje opgelost.

citaat:
Geplaatst door INFO



De vraag of je wissels en of wisselstraten van bezetmelders moet voorzien, is geheel aan jezelf om dit te bepalen. Daar is geen verplichting toe.

De genoemde bezet/terugmelders werken in 1 richting.




Wissels ga ik niet van bezetmelders voorzien daar het wissel toch in de reisweg moet geintegreerd worden.
Hm, bezetting werkt slechts in 1 richting. Hoe los je dat op? Je kunt toch moeilijk eerst de rechterrail A noemen en de linker B en voor de andere richting worden die dan B en A = kortsluiting als ik mij niet vergis.
Om dit te voorkomen had ik aan deze gedacht: http://www.ncedcc.com/images/stories/manuals/bd20a.pdf

Ik ga nog wat lezen en leren uit de toegezonden linken.

JM
Titel: PC + DCC
Bericht door: INFO op 20 augustus 2009, 21:18:02 PM
Jean Marie, dat van die twee richtingen of eenrichting heeft niets te maken met het rijden van je treinen. De trein rijd gewoon in beide richtingen over het bezet/terugmeld sectie.
Ik had even de gedachte dat je iets anders vroeg en bedoelde, maar dat is dan verder niet van toepassing en zal je daar dan ook niet verder mee lastig vallen.

Overigens is het XPressNet systeem van Lenz ook een uitstekend systeem, vergelijkbaar met loconet, maar net even iets anders. Denk niet dat je spijt moet hebben van je keus.
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 21 augustus 2009, 14:20:52 PM
Alweer een probleempje opgelost[:)]
Heb gisterenavond nog een foontje gepleegd naar de US om te weten te komen of NCE compatibel is met Lenz. En ja hoor. Verder wist die shopkeeper mij te vertellen dat er binnenkort een speciale seindecoder van NCE op de markt komt. Deze decoder zal niet enkel meerdere seinen kunnnen aansturen maar is tevens blokdetector en bezetmelder. Ik heb altijd al geweten dat dit vroeg of laat ging gebeuren, immers ongeveer 25 jaar terug had ik al zoiets voor analoog rijden : TER. Die waren hun tijd ver vooruit en spijtig dat ze niet op de digitale kar, heu trein, zijn gesprongen.

Ondertussen ook al tekst en uitleg van De Spoorkraam gekregen qua levering LDT produkten.

Ook met iemand gesproken die automatisatie doet via microprocessor en PC. Dit is echter way out of my league.

JM
Titel: PC + DCC
Bericht door: ysbeer op 21 augustus 2009, 16:06:10 PM
citaat:
Geplaatst door tunnelmotor2000

Ondertussen ook al tekst en uitleg van De Spoorkraam gekregen qua levering LDT produkten.

JM



Koop ldt bij conrad ,stuk goedkoper ook de verzend is beter en goedkoper.
wim
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 26 augustus 2009, 21:14:05 PM
Na nog wat studie begint het meer en meer te dagen[:)]
Zal starten met Lenz wisseldecoders en LDT RS-8 bezet/terugmelder.
Seindecoder ga ik wachten tot deze van NCE voorhanden is wegens 3 in 1 functies.
Heb een vraag betreffende koploper: Is het mogelijk om een baan te tekenen, van alle seinen, wissels etc te voorzien MAAR deze in simulatie ExpressNet te laten werken? Nadien word programma aan baan aangesloten en simulatie modus vervangen door werkelijke modus.
Titel: PC + DCC
Bericht door: INFO op 26 augustus 2009, 22:58:39 PM
Ja.
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 13 oktober 2010, 17:04:03 PM
Enfin dik ??n jaar later en geen meter verder[:(]
NCE seindecoder is er nog altijd niet en ga dus andere moeten nemen.
Heb echter nog ??n probleempje met wissels.
De wissels worden in de reisweg geintegreerd, wat nogal wiedes is, maar nu zou ik bepaalde wissels willen manueel omleggen als er geen reisweg is aangelegd. Met manueel bedoel ik hier via een schakelaar ter hoogte van de wissel op zijkant baan. Is dit mogelijk en hoe?
Ter verduidelijking: wissels worden met Conrad motor aangedreven.
Zowel Lenz als LDT geven schema om een wissel met spoelenaandrijving via externe schakelaar te bedienen.

Waarom zet ik die niet om via PC? Te ver af.
Waarom niet via wisseladres? Bestuur trein via draadloze foon en Lenz XPA interface.
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 04 november 2010, 12:18:39 PM
Aha dan eindelijk eens goed nieuws[:)]
Wanneer je LDT gebruikt, ttz S-DEC voor wissels met eindafschakelaar en RS-16 voor terugmelding( p123 lDT) kun je een wissel manueel omzetten met moment schakelaars te plaatsen tussen gele draad(midden wissel) en blauwe draden. Op deze manier weet ook het systeem in welke stand het wissel zich bevind. Dit opent voor mij de mogelijkheden waar ik op zat te wachten.
Titel: PC + DCC
Bericht door: ToThePoint op 04 november 2010, 15:38:17 PM
citaat:
Geplaatst door INFO

Ok? dan maar, om het geheel weer een beetje op niveau te brengen, mijn inbreng.

Bij een Lenz systeem wordt er gebruik genaakt van terug/bezetmelder die geschikt zijn voor het systeem, en die aangesloten worden op de RS aansluiting.




Kon het niet laten, was sterker dan mezelf.
Indien het aanstoot geeft, vind het gewoon grappig. Nie meer of minder.
Titel: PC + DCC
Bericht door: Klaas Zondervan op 04 november 2010, 15:55:49 PM
Ach ja, wie zet er dan ook de N en de M zo dicht naast elkaar op het klavier?[8D]
Titel: PC + DCC
Bericht door: didier1990 op 04 november 2010, 22:02:34 PM
tja bij nederlands staat dat anders he
Bij mij staat de M mooi naast de L [:D]

citaat:
Geplaatst door Klaas Zondervan

Ach ja, wie zet er dan ook de N en de M zo dicht naast elkaar op het klavier?[8D]

Titel: PC + DCC
Bericht door: ToThePoint op 04 november 2010, 22:55:43 PM
citaat:
Geplaatst door didier1990

tja bij nederlands staat dat anders he
Bij mij staat de M mooi naast de L [:D]

citaat:
Geplaatst door Klaas Zondervan

Ach ja, wie zet er dan ook de N en de M zo dicht naast elkaar op het klavier?[8D]





En vergeet de rest van de wereld niet !
Enkel franstalige klaviers gebruiken azerty.
Ik heb zelf een qwerty.
Dit is wel een probleem om dat hier in na-aap van de fransen vlaanderenland te vinden.
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 15 november 2010, 14:18:08 PM
Alles begint in en op z'n plooi te vallen, ware het niet dat ik nog hier en daar met vraagtekens over blijf.
Na lang afwegen heb ik dan maar besloten om m'n gemotoriseerde wissels via Lenz LS150 decoder om te zetten. Tot daar geen probleem ware het niet dat men op bldz 10 van de Engelstalige manual zet dat je dubbelspoel wissels ook met externe momentschakelaar kunt omzetten. Wel nu dacht ik zo dat als ik in de tekening op bldz 7 van de manual aan de anode zijde van elk van de dioden een momentschakelaar zou aansluiten dit ook moet werken.
Is mijn redenering juist of zie ik iets over het hoofd?

JM
Titel: PC + DCC
Bericht door: Klaas Zondervan op 15 november 2010, 18:54:29 PM
Je hebt dat goed. Maar het is niet aan de anode zijde, maar tussen de decoder en de diodes. De diodes staan nl. in tegengestelde richting.
Dus verder net zoals bij de spoelenaandrijving.
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 16 november 2010, 11:56:44 AM
OK, maarr kreeg net antwoord van Lenz dat dit mag zoals ik stelde.
Enfin ga beide proberen en meteen zien welke werkt.

JM
Titel: PC + DCC
Bericht door: Klaas Zondervan op 16 november 2010, 13:11:44 PM
Ik zou niet beide proberen. Als je de drukknoppen aansluit aan de anodekant, dan zit ??n van de twee direct aan de motor, en die krijgt dan wisselspanning.
Je moet ze aansluiten aan de decoderzijde van de diodes.
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 16 november 2010, 13:35:37 PM
Gesnopen!
Heb hier een rol van 100 UTP cat.5 afgeschermd stijf liggen.
Nu dacht ik zo om storingen allerhande te vermijden om die te gebruiken om alle DCC decoders mee te bekabelen. Echter geen mix van rijstroom en seinstand in zelfde kabel. Is dit overkill?

JM
Titel: PC + DCC
Bericht door: INFO op 16 november 2010, 21:22:10 PM
Ja, dit is overkill optimaforma.
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 16 april 2011, 21:57:33 PM
Alle werken aan de baan hebben een hele tijd stilgelegen en nu heb ik weer de tijd om de draad terug op te nemen.
Zit nog met een vraag:
Mag ik een knipper LED aan sluiten in serie met de rode LED van het sein om deze te laten knipperen? De decoder is een LDT.
Titel: PC + DCC
Bericht door: ysbeer op 17 april 2011, 13:25:37 PM
ja dat mag.
wim
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 11 mei 2011, 21:25:01 PM
De eerste horde is genomen = de wissels werken perfect zowel via Lenz controller als via PC met JMRI programma.
Nu de terugmelding van deze aansluiten en in paneel integreren.
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 14 mei 2011, 11:28:56 AM
Njah van aansluiten is maar weinig gekomen. Ik lees in de Nederlandse gebruiksaanwijzing van LDT RS16-Opto dat alle gelijk en wisselspanningen in HO gebruikt mogen worden om de terugmeldkontakten te voeden. Echter in de Duitse versie spreekt men van gelijk en digitale spanningen. Ga hier het zekere voor goed nemen en er gewoon 12V DC op zetten.
Titel: PC + DCC
Bericht door: Klaas Zondervan op 14 mei 2011, 11:44:02 AM
Dat gelijk- en wisselspanning in de Nederlandse handleiding is een vertaalfout.
Er is ook nog een info document, dat is een vertaling van het Duitse Anschlussbeispiele. Daarin is het wel goed vertaald.
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 07 juni 2011, 18:01:40 PM
Alweer een en ander kunnen aansluiten en daarna PC aangezet...
Yes wat is JMRI een tof programma. Moest geeneens de adressen van de bezetmelders RS8 en RS16 ingeven. Spel detecteerde ze zelf en zette meteen die adressen om in: (adres -1)x8 +1 = adres70 bit1 = 553.
Simpel toch[?]
Afin het integreren in het schakelpaneel gaat een stuk langer duren omdat alle sein, wissel en sensor logica moet bijgewerkt worden.
Titel: PC + DCC
Bericht door: tunnelmotor2000 op 14 juni 2011, 19:08:38 PM
Het vordert gestaag maar vandaag was eerder een sur place oefening[:(]
Heb hier twee soorten LED seinen, common + en common -.
Begonnen met common - en na testen met polariteitzoeker aangesloten en brugje J1 laten zitten. Hup de stroom erop en ze branden rood[:)]
S1 ingedrukt en eentje begint te knipperen, 3sec interval[?] daar waar handleiding van anderhalve seconde spreekt. Dan F-5- 97 enter en + maar de knipperfrequentie blijft gelijk. Nog eens op S1 en zowaar ander sein knippert maar ook hier geen soelaas. Nogmaals S1 en ze branden weer vast en decoder heeft geen adres. OK J&K draden gewisseld en rechtstreeks op centrale echter zonder resultaat.
Plan B dan maar en de seinen met common + op andere decoder aangesloten, brugje J1 eruit en yihaa ze branden rood[:)] Echter adrestoewijzen werd noppes nada rien de knots de niemendal. Lichtpuntje is dat deze seinen een knipperfrequentie van 2 seconden hadden.
Wat is er mis of doe ik verkeerd? Ik wil adressen 97 tot 160 gebruiken.
BTW LDT mag er zijn maar hun info over hoe je een adres met een Lenz moet toekennen is op de webstek niet te vinden. Gelukkig is er het Lenz forum[8D]