Zeg maar Off-topic => Babbelhoek => Topic gestart door: Havoc op 09 juni 2015, 17:47:58 PM

Titel: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Havoc op 09 juni 2015, 17:47:58 PM
Daarnet is hier in mijn appartement alle stroom op de stopcontacten uitgevallen. Ondertussen de reden gevonden, in de zekeringenkast (groot woord, er zitten 6 zekeringen in (3 kringen)) is een draad waar hij omgeplooid en vastgeschroefd zit doorgebrand.

Goed, ik maak een schets van de aansluitingen en wat blijkt: elk van de drie kringen staat tussen 2 fasen --> delta schakeling. Lijkt me eigenaardig dus ga ik zien in de meterkast en ja, er komen na de meter maar 3 draden en tussen elke combinatie staat 235V.

Omdat het beste me lijkt om een nieuwe kast te zetten met nieuwe zekeringen etc ga ik dus naar "de brico" en vraag daar even wat ze hebben.

Grote paniek want zo'n installatie, dat kan niet. Die zekeringen zullen niet werken en nog van dat fraais. Ik moet een elektrieker laten komen en die zal dat omzetten naar 2 fasen en een nulgeleider.

Nu ik er even langer over na gedacht heb lijkt me dat toch raar. Ken wel een en ander van elektriciteit maar niets van installatietechniek. Volgens wat ik vind is dit dus een installatie met 3x235V of zoiets. En om om te zetten naar een nulgeleider zou men 1 fase moeten aarden. Dan zou je 2 fasen en een nulgeleider hebben. OK, maar er is helemaal geen aarding... En hoe zit dat dan met de rest van het huis (de andere 2 appartementen)?

Iemand die dit al gehoord heeft? Installatie is van 1970.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Rangeerduivel op 09 juni 2015, 18:18:58 PM
Citaat van: Havoc op 09 juni 2015, 17:47:58 PM
naar "de brico"
Grote paniek want zo'n installatie, dat kan niet. Die zekeringen zullen niet werken en nog van dat fraais. Ik moet een elektrieker laten komen en die zal dat omzetten naar 2 fasen en een nulgeleider.


Ook ik heb daar geen verstand van maar,

Mensen die rayons vullen in eender welke brico zijn nu niet direct de geschikte personen om technisch advies aan te vragen,
zij worden meestal wreed overschat qua technische (vak)kennis! ::)

;)
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Bolje op 09 juni 2015, 18:39:28 PM
Volgens uw schrijven, zou ik zeggen een aansluiting 3x240V. Dus geen nulleider, tenzij je nog iets werkende hebt op 110V  :o

Gewoon alles aansluiten zoals het was. 3x twee verschillend fasen gebruiken, evenredig verdeeld. L1+L2; L2+L3; L1+L3
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Huugooke op 09 juni 2015, 18:52:11 PM
Ik weet niet in welke stad / streek je woont,  ;)  maar ik heb hier ook nog 3 x 220.
Tegenwoordig is 380+  N normaal, vandaar de paniek in de Brico waarschijnlijk.
Draad gewoon terug aansluiten.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Snobby Crash op 09 juni 2015, 18:54:28 PM
Tja, ik heb wel een beetje verstand van electriciteit, maar om dit hier zomaar even neer te pennen en jou niet in de problmen te helpen is dit uiteindelijk een gevaarlijk iets he !

Uiteindelijk heb je ofwel 3 fasen  zonder nul en meet je tussen de fase telken 380V dit was wat men vroeger drijfkracht noemde omdat heel wat aparatuur vroeger werkte op 3 fasen 380v. Als er nu een nulleider bij zit, meet je tussen de fases 380 V en tussen elke fase en de nulleider 220V.
De nulleider is verbonden met het sterpunt in de centrale.

Je hebt dan ook nog de mogelijkheid tussen verschillende netten, en dit zijn bijvoorbeeld TNS en TNC
tns betekent terre, neutre separe, dus aarde en nulleider gescheiden. TNC is terre en neutre combine, dit is als de aarde en de nulleider samen aan het sterpunt liggen in de centrale.

Jij hebt enkel 3 fasen, en geen nulleider en je meet tussen elke combinatie van twee draden telken 220v, dan heb je een net van 3 fasen 220v. Je kan dan uiteindelijk kiezen welke combinatie van draden je gaat gebruiken, omdat er tussen de twee draden telkens 220v verschil zit.

Als je niet zeker bent van wat je gaat veranderen, vraag dan raad aan iemand die overweg kan met deze materie, want het kan levensgevaarlijk zijn als je dingen niet goed gaat aansluiten.

Geert
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Huugooke op 09 juni 2015, 18:59:09 PM
Volgens zijn meting heeft hij wel degelijk 3x 240, en kan er dus weinig verkeerd gaan. een nulleider is er niet, dus 120 kan hij niet "maken".
Als je toch een nieuwe kast wil zetten (en dat is alleen nodig als deze beschadigd is, en indien niet, als er meer kringen zijn dan de drie die je zegt) koop dan een lege en losse zekeringen en leg de interne bekabeling zelf.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Huugooke op 09 juni 2015, 19:01:31 PM
En btw, een afgebrande draad betekent een slecht contact gecombineerd met een overbelasting.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: dani op 09 juni 2015, 19:01:39 PM
Galactic Sector ZZ9 Plural Z Alpha    is wat ver voor mij, anders was ik jou graag met raad en daad komen helpen....

Je hebt inderdaad een wat oudere aansluiting. 3x230V

en zoals Geert al zegt, is het moeilijk om hier maar wat neer te tikken op gevaar van brand of electrocutie.

Zoek eerst eens waarom die draad is doorgebrand.  Daar is meestal een reden voor.  Verhelp dan het probleem en sluit weer aan.

Kan je eens geen foto plaatsen van die" zekeringen en bedrading ?  Dat helpt .
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: conducteur op 09 juni 2015, 19:20:38 PM
Ik gok ook op een oud net 130/230... Wat er precies is fout gegaan weet ik niet, maar als je geen aarding hebt en gaat investeren in nieuwe veiligheden zou ik toch beest kijken of er een mogelijkheid is om toch zoveel mogelijk ook aarding te voorzien ;)  Lijkt me nogal gevaarlijk zonder ?
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: dani op 09 juni 2015, 20:07:40 PM
aarding staat helemaal los van NULLEIDER,  Rian...


Je aarding is die geel-groene draad die lokaal "in de grond gaat"
De nulleider is een draad die terugkeert naar het verdeelpunt van de elektriciteitsdistributie

Neem er eens de cursussen electriciteit bij .


de mogelijkheden zijn simpel :  (let op , ik tik 220 en 380, in werkelijkheid kan dit tegenwoordig makkelijk tot   240  en 400 V  gaan)


1 fase + nulleider             : simpelste éénvoudigeste vorm van stroomvoorziening voor kleine vermogens (bvb oude huisjes) :  1 x 220 V
2 fasen + nulleider           :  komt maar zelden voor,    je hebt dan 2 x 220 V tussen elke fase en de nul   en  1  x 380 tussen de 2 fasen
3 fasen + nulleider           :   3 x 220V tussen elke fase en de nulleider   en OOK    3x 380V  tusszen telkens 2 fasen (ster schakeling, drijfkracht)
3 fasen zonder nulleider    :   3 x 220... in driehoek schakeling   (GEEN  380V beschikbaar)

... en elk van deze mogelijkheden al dan niet met aarding. 

Tussen een fase en de aarding meet je meestal 110 volt !    Maar als je installatie goed is beveilgd gaat dan de verliessctroom schakelaar  de boel onderbreken als je een verbruiker (of  geleiding ) tussen een fase en de aarding zet.




De  3+N  schakeling  (drijfkracht) wordt/werd gretig gebruikt in de industrie  bij het opstarten van een motor bvb... bij asynchrone motoren.
Ik heb in mijn studententijd geworsteld met de fameuze  Ster-Driehoekschakeling van een motor, die er voor zorgde dat een motor  bij het aanlopen meer een veel lagere stroom  (ster schakeling, 3x380v,  vrijwel onbelast aanlopen) nodig  had  door de ene manier van zijn 3 spoelen te schakelen, en dan in regime  werden ze omgeschakeld naar het andere (driehoek, toch meer vermogen te leveren).

voor wie meer wil weten :  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ster-driehoekschakeling

(ja, ik heb een beroepsmisvorming, ik ben inderdaad "electromechanisch opgeleid")

Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: dani op 09 juni 2015, 20:09:37 PM
1 BELANGRIJKE TIP met elektriciteit :    als je niet helemaal zeker bent waar je mee bezig bent : BLIJF ER AF !!!

Laat het door een vakman doen, of door iemand die weet wat hij doet, want anders kost het je misschien je huis of je leven en dat van anderen.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Kris op 09 juni 2015, 20:33:12 PM
Hallo,
Netwerken , zoals Dani aangaf,

Lees dit ook eens indien u uw kast aanpast (of laat aanpassen )
http://www.atk.be/images/File/d09-nlE1-04.pdf

Kris
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Dirky op 09 juni 2015, 21:22:07 PM
in een ver verleden mijn beroep geweest... en feitelijk nog altijd beschreven in mijn handelsregistratie  :)
Er zijn dus wel degelijk nog TNC netwerken waar aarding en nulleider verbonden zijn. Maar voor zover ik uit een recent verleden voorbeelden kan aanhalen waren die allemaal gesitueerd in een industrie-omgeving...

Dus ook dezelfde raad; laat het nakijken door een vakman!
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Bolje op 09 juni 2015, 21:35:08 PM
Citaat van: dani op 09 juni 2015, 20:09:37 PM
...Laat het door een vakman doen, of door iemand die weet wat hij doet, want anders kost het je misschien je huis of je leven en dat van anderen.
Citaat van: Dirky op 09 juni 2015, 21:22:07 PM
...Dus ook dezelfde raad; laat het nakijken door een vakman!
Zeker een goede raad, als je niet echt weet waarmee je bezig bent, laten in orde brengen door een vakman  ;)
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Stieven76 op 09 juni 2015, 21:40:05 PM
Hier ook nog gewoon 3 x 240V. Komt nog best veel voor denk ik.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: MickeyMouse op 09 juni 2015, 22:01:12 PM
Ja, hier ook 3x240, gewoon er voor zorgen dat iedere fase een beetje gelijk belast wordt....
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Havoc op 09 juni 2015, 22:26:58 PM
Bedankt voor jullie gedacht hierover. Geen paniek, ik ga het laten doen. Vooral omdat het anders op een meerdaags geklungel uitdraait omdat je altijd wel het een of ander vergeten bent of omdat je niet met het "juiste" materiaal werkt en dus het jezelf moeilijk maakt.

Maar ben er nu toch wel zeker van dat die uitleg weinig steek houdt. Ga wel enkele kringen die nu in parallel staan elk apart laten zetten. Kan er wel inkomen dat dit systeem nu niet meer in gebruik is en dus misschien niet door iedereen gezien.

Er is wel een "aarding". Een blanke koperdraad die tot aan de meterkast teruggaat. Die is daar aan een soort galvabuis die in de vloer zit vastgemaakt.

Enig lichtpunt, ik moet nu wel echt "werken" want achter de pc tijd verprutsen gaat nu niet meer.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: itchy op 09 juni 2015, 22:37:23 PM
Citaat van: Stieven76 op 09 juni 2015, 21:40:05 PM
Hier ook nog gewoon 3 x 240V. Komt nog best veel voor denk ik.
Yep, bij mij ook 3x240V. Zonder N. De 3 fasen plus N wordt hier in Brussel (maar misschien ook elders?) 'tetraphasé' genoemd (= 'vierfazig'). Natuurlijk complete onzin, er zijn geen vier fasen, maar men bedoelt hiermee dat de hoofdschakelaar een vierpolige onderbreking geeft.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Klaas Zondervan op 10 juni 2015, 09:25:06 AM
Citaat van: Snobby Crash op 09 juni 2015, 18:54:28 PM
De nulleider is verbonden met het sterpunt in de centrale.
Zover gaat dat niet terug. De nul gaat naar het sterpunt van de wijktransfo.

Citaat van: dani op 09 juni 2015, 20:07:40 PM
Tussen een fase en de aarding meet je meestal 110 volt !
In België zijn ook nog netten 3x230V waarbij een van de fasen aan aarde ligt. Dan meet je tussen die ene fase en aarde 0 volt, en bij de andere fasen 230V t.o.v. aarde.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: dani op 10 juni 2015, 11:01:49 AM
Citaat van: Klaas Zondervan op 10 juni 2015, 09:25:06 AM
In België zijn ook nog netten 3x230V waarbij een van de fasen aan aarde ligt. Dan meet je tussen die ene fase en aarde 0 volt, en bij de andere fasen 230V t.o.v. aarde.
Dat is misschien mogelijk, maar lijkt me toch vrij raar...  wat meet je dan tussen de 2 fasen onderling ? ook 220V ?
Dat zou betekenen dat je  geen verliesstroomschakelaar kan inzetten bij een dergelijke installatie, en je dus eigenlijk ook helemaal geen aarding hebt ?    Ben je zeker dat je niet het eerder beschreven 2x220 + N  bedoelt, Klaas ?   Maar dan heb je inderdaad 380 V tussen de 2 fasen.   

Enfin, ik zeg absoluut niet dat je liegt  (ga aub niet in defense mode dat is niet nodig), ik zeg alleen maar dat ik het raar vind.  Maar ik sluit het zeker niet uit, want wat de Oude Belgen allemaal uitsteken en gedaan hebben met "den ellentriek", dat grenst soms aan het ongelooflijke.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Klaas Zondervan op 10 juni 2015, 11:15:23 AM
Dani, waarom zou je geen verliestroomschakelaar kunnen inzetten? Die dingen reageren op een verschil tussen de heen- en teruggaande stroom. Dat heeft met aarding niet veel te maken. En zelfs al zou je een verbinding maken tussen de geaarde fase en aarde, dan zal de verliesstroomschakelaar nog steeds uitschakelen.
Verder moet je bedenken dat zulke netten die op één hoek van de driehoek geaard zijn dateren van de tijd dat we van differentieelschakelaars nog nooit gehoord hadden. Je kan het wel raar vinden, maar uit een forum over elektro(nica) weet ik dat zulke netten nog bestaan. Zullen vanzelf verdwijnen, want tegenwoordig is een net 230/400V de Europese standaard.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: dani op 10 juni 2015, 11:17:22 AM
ziezo, heldere uitleg.  Waarvoor dank !

en dat ze ooit zullen verdwijnen is zo goed als zeker, maar aan "ons" tempo, zal 't nog even kunnen duren.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Huugooke op 10 juni 2015, 13:22:58 PM
Dat van die verliesstroomschakelaar klopt als een bus, wel zij opgemerkt dat uw toestellen dan toch aan een aarding moeten liggen want anders is er geen "verlies", tenzij via de natte voeten van degene die de kapotte wasmachine aanraakt. En dan is het nog zaak op welke waarde uw schakelaar uitschakelt; ook daar zijn normen voor.
Het omschakelen op een enkelfasig net 380+N is in die zin lastig omdat er zeker geen enkel toestel nog op 110v mag aangesloten zijn.
Verder is het vrij eenvoudig als je "gewoon" 2x220 volt hebt, je merkt het dan niet eens als de leverancier 380+n moest aanbieden.
Tenzij aan de geur van doorslaande leidingen en schakelaars in dat gebouw met nog bedrading van de jaren 1930. De spanning ten opzichte van de "grond" is nu immers 220 volt en geen 120.
Sorry voor de oude waarden, maar ik ben nog van den ouden tijd. 380 is nu al 400 blijkbaar.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Havoc op 10 juni 2015, 13:27:32 PM
Verliesstroomschakelaars hebben inderdaad geen aarding nodig om te werken. Je hoeft zelfs in je hele huis geen aarding te hebben omdat ze zouden werken.

Geen aarding is eigenlijk geen probleem. Je moet eens nakijken hoe weinig toestellen er nog een aarding hebben. De meesten zijn toestellen waar ook water aan te pas komt. En daar is het meestal een middel om de differentieel aan te spreken dan wat anders.

Zelf ben ik geen voorstander van aarding in een woning. De meesten denken dat dit een wondermiddel is dat je altijd gaat redden. Maar de meeste ongelukken gebeuren juist omdat de aarding niet doet wat ze zou moeten doen. Dit samen met roekeloos gedrag want "de differentieel zal wel ingrijpen als er iets gebeurt". Overal dubbel geïsoleerd is de beste oplossing. In de industrie is de situatie anders.

Die netten met 1 fase geaard hebben nog een ander "voordeel" (voor de maatschappij): je kan ze voeden met een transfo met maar 2 windingen ipv 3.

Dat dit nog jaren zal duren is een feit, dat zijn geen kleine werken om iets te vervangen dat perfect werkt. En koper is niet goedkoop.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Huugooke op 10 juni 2015, 13:58:00 PM
Een aardleider is wel VERPLICHT. Alle toestellen van lichtgarnituren tot zelfs uw radiatoren en uw badkuip moeten geaard zijn.
En als je geen aardleiding hebt en geen lekstroomschakelaar: uw hele huis is "aarde"; dus dat met die natte voeten is dan uw doodvonnis.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Klaas Zondervan op 10 juni 2015, 14:08:27 PM
Citaat van: Huugooke op 10 juni 2015, 13:58:00 PM
Alle toestellen van lichtgarnituren tot zelfs uw radiatoren en uw badkuip moeten geaard zijn.
Bij radiatoren en badkuipen is dat zo. Maar bij lichtgarnituren niet.
Voor elektrische apparaten bestaan verschillende veiligheidsklassen. Klasse 0 zijn apparaten met enkelvoudige isolatie, die desondanks niet geaard hoeven zijn. Voorbeeld is een schemerlamp. Daar zit een stekker zonder aarde aan, maar mag alleen in droge ruimtes gebruikt wordne, zoals woonkamers en slaapkamers.
Klasse I zijn apparaten met een aardaansluiting. die moeten geaard worden gebruikt. B.v wasmachines, waterkokers en strijkijzers.
Klasse II zijn dubbelgeïsoleerde apparaten. Hebben een stekker zonder aardaansluiting en mogen niet geaard worden. Voorbeelden: handboormachines en treintrafo's.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Huugooke op 10 juni 2015, 14:19:31 PM
Citaat van: Klaas Zondervan op 10 juni 2015, 14:08:27 PM
Citaat van: Huugooke op 10 juni 2015, 13:58:00 PM
Alle toestellen van lichtgarnituren tot zelfs uw radiatoren en uw badkuip moeten geaard zijn.
Bij radiatoren en badkuipen is dat zo. Maar bij lichtgarnituren niet.
Voor elektrische apparaten bestaan verschillende veiligheidsklassen. Klasse 0 zijn apparaten met enkelvoudige isolatie, die desondanks niet geaard hoeven zijn. Voorbeeld is een schemerlamp. Daar zit een stekker zonder aarde aan, maar mag alleen in droge ruimtes gebruikt wordne, zoals woonkamers en slaapkamers.
Klasse I zijn apparaten met een aardaansluiting. die moeten geaard worden gebruikt. B.v wasmachines, waterkokers en strijkijzers.
Klasse II zijn dubbelgeïsoleerde apparaten. Hebben een stekker zonder aardaansluiting en mogen niet geaard worden. Voorbeelden: handboormachines en treintrafo's.
Om kort te gaan is het logisch dat indien uw luchter een aardaansluiting heeft, deze ook moet gebruikt worden, en anders niet.
Bij alle lichtpunten moet een aardleider voorzien zijn. Stopcontacten hebben alle een aardingspin, maar als uw apparaat er geen heeft is dat dus niet gebruikt. Allemaal vanzelfsprekend. Gelukkig bestaat er een keuringsinstelling die de veiligheid moet garanderen. Hoe sommige toestellen aan een goedkeuring geraken is me ook een raadsel, zoals metalen ventilatoren met enkel geïsoleerd snoer.
Het viel me aan de overkant van de grote plas trouwens op hoe onveilig die stekkers e.d. overkomen in vergelijking met de onze; maar daar heeft men natuurlijk 117 volt.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Rangeerduivel op 10 juni 2015, 14:27:25 PM
Met het weinig dat ik er van ken weet ik toch dat hier bij ons aan iedere luchter of lichtverspreider een aardingsdraad is...

;)
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Havoc op 10 juni 2015, 14:53:38 PM
Dat is juist wat er verkeerd is. Hier is in het hele huis is geen enkel stopcontact met aarding. En er zijn er waarschijnlijk een hele hoop waar men denk dat er aarding is maar waar die niet of slecht is aangesloten. Moest men alle toestellen verplicht klasse II maken, dan kan je ze overal veilig gebruiken. Veel eenvoudiger, veel duidelijker en veel begrijpelijker. En dat gaat ook voor wasmachines. Nu zou ik dus mijn plastieken badkuip moeten aarden (ja, mijn broer heeft daar ooit een opmerking voor gekregen en moeten aarden). Waar is de logica?

Dat met die lusters is bvb een gevolg van de groene maffia. Je kan perfect veilige lichtpunten maken voor in de badkamer als je SELV gebruikt, met bvb een goeie dikke transfo naar 12V en leds/halogeen. Maar we moeten allemaal schakelende voedingen gebruiken want die zijn zuiniger. Alleen isoleren die niet en hangt de uitgang dus aan het net. Dus allemaal aarding etc. Gevolg: onveiliger, onbetrouwbaarder en duurder.

Men heeft in de US misschien maar 110V, maar dat is even dodelijk als 230V en de stromen zijn wel het dubbele voor hetzelfde vermogen. Dus zouden hun stekkers en draden een behoorlijk stuk dikker moeten zijn.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Huugooke op 10 juni 2015, 15:12:08 PM
Daar je tegenwoordig enkel nog stopcontacten met aardingspin kan krijgen kan het voorkomen dat ergens een stopcontact staat dat onlangs vervangen is, en geen aardaansluiting heeft!
Dat schakelende voedingen niet isoleren moet ik tegenspreken, kijk maar naar de voeding van je laptop of GSM.
Die plastieken badkuip wordt gevuld met water, een uitstekende geleider!
Zoals ik al zei, tenzij je je woning op een dikke rubberen plaat bouwt, geen water- of gasaansluiting hebt en het nooit regent daar waar je woont, zal je altijd met moeder aarde verbonden zijn  ;D.
Wat de elektrische bedrading over de plas betreft; die wirwar van luchtlijnen doet al mijn haren ten berge rijzen. Dat het stroomverbruik verdubbelt t.o.v onze 220 klopt ook, maar ze hebben 60Hz en dat scheelt weer wat voor de inductieve verbruikers. Bij deze spanning kan de contactafstand ook kleiner zijn. Ik was even de plaatselijke doe het zelf binnengestapt om een juiste stekker aan het snoer van mijn mijn lader te zetten.. ik heb het maar zo gelaten, de constructie van die dingen zou ik zelfs voor 12 volt niet vertrouwen.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Dirky op 10 juni 2015, 15:19:00 PM
12V en LED is iets wat gaat verdwijnen. LEDs worden nu op 12V uitgevoerd als retrofit voor bestaande installaties. De toekomst zal meer in de richting van 48V gaan voor verlichting.
En SELV en dubbel geïsoleerd gaat wel samen hoor zoals Hugo aanhaald. Zowat 80% van de LED drivers die we hier gebruiken zijn schakelende voedingen en SELV en dubbel geïsoleerd...
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: MickeyMouse op 10 juni 2015, 15:58:32 PM
Stopcontacten met aardingspin zijn wel degelijk nog te krijgen om een vervanging te kunnen doen in oude installaties waar in bvb slaapkamers geen aarding is voorzien. Bij oude installaties is dit ook niet verplicht tenzij je verbouwingen doet, dan moet je wel een aarding voorzien.
Een stopcontact plaatsen met aardingspin en geen aarding aansluiten is immers verboden!!
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Klaas Zondervan op 10 juni 2015, 16:18:12 PM
Citaat van: Huugooke op 10 juni 2015, 15:12:08 PM
Daar je tegenwoordig enkel nog stopcontacten met aardingspin kan krijgen kan het voorkomen dat ergens een stopcontact staat dat onlangs vervangen is, en geen aardaansluiting heeft!
Ik weet niet hoe dat in België zit, maar in Nederland is dat verboden. Je mag niet ten onrechte de indruk geven dat een stopcontact een aardaansluiting heeft. T'is ook daarom dat in Nederland nog steeds stopcontacten zonder aarding te koop zijn.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: conducteur op 10 juni 2015, 16:35:39 PM
Inderdaad, een stopcontact met aardingspin moet een aardingsdraad aangesloten hebben.
Lichtpunten: er moet verplicht een aardgeleider lopen tot bij elk punt, maar uiteraard moet niet elk armatuur geaard worden. (allicht geldt dit niet overal want er zijn toch uitzonderingen van dingen die niet mogen geaard worden?)
48V: is dat nog voldoende veilig voor bv verlichting in vochtige ruimtes die op lage spanning moet werken? Dacht het niet? Hoe zit dat dan, Dirk?
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: MickeyMouse op 10 juni 2015, 16:36:34 PM
Citaat van: Klaas Zondervan op 10 juni 2015, 16:18:12 PM
Citaat van: Huugooke op 10 juni 2015, 15:12:08 PM
Daar je tegenwoordig enkel nog stopcontacten met aardingspin kan krijgen kan het voorkomen dat ergens een stopcontact staat dat onlangs vervangen is, en geen aardaansluiting heeft!
Ik weet niet hoe dat in België zit, maar in Nederland is dat verboden. Je mag niet ten onrechte de indruk geven dat een stopcontact een aardaansluiting heeft. T'is ook daarom dat in Nederland nog steeds stopcontacten zonder aarding te koop zijn.
Zoals ik ook eerder zei: ook in België zijn deze nog te koop voor dezelfde reden...
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Havoc op 10 juni 2015, 16:51:48 PM
Citaat van: Huugooke op 10 juni 2015, 15:12:08 PM
Die plastieken badkuip wordt gevuld met water, een uitstekende geleider!

En dan? Als je badkuip in plastiek is, de afvoer en dat water met niets anders dan plastiek in contact is, waar gaat dan de stroom naar toegaan? Ze werken aan hoogspanning ook zonder de stroom af te zetten. Als er geen stroom kan lopen, dan loopt die niet.

Vergeet niet dat het de combinatie van hoeveel stroom, waar die doorgaat in je lichaam en de frequentie ervan die maakt of het gevaarlijk is of niet.

SELV en klasse II gaan zeker samen, maar "laagspanning" hoeft geen klasse II te zijn.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Havoc op 10 juni 2015, 20:01:02 PM
Enfin, elektrieker is langsgeweest. Voorlopig terug stroom op 2 fasen ipv 3 totdat de kast vernieuwd wordt. Daar gaat het vakantiegeld.

Oorzaak: loszittende klemmen aan de toevoer van de zekeringen. Hij kon de klemmen nog 2 slagen terug vastdraaien! Dit is kennelijk niet abnormaal, zelfs bij nieuwe installaties. Door trillingen etc komen die schroefklemmen los te zitten. Krijg je vonkjes, de kabel wordt dunner/warmer totdat de boel doorbrandt.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Huugooke op 10 juni 2015, 20:30:13 PM
Citaat van: Havoc op 10 juni 2015, 16:51:48 PM
Citaat van: Huugooke op 10 juni 2015, 15:12:08 PM
Die plastieken badkuip wordt gevuld met water, een uitstekende geleider!

En dan? Als je badkuip in plastiek is, de afvoer en dat water met niets anders dan plastiek in contact is, waar gaat dan de stroom naar toegaan? Ze werken aan hoogspanning ook zonder de stroom af te zetten. Als er geen stroom kan lopen, dan loopt die niet.

Vergeet niet dat het de combinatie van hoeveel stroom, waar die doorgaat in je lichaam en de frequentie ervan die maakt of het gevaarlijk is of niet.

SELV en klasse II gaan zeker samen, maar "laagspanning" hoeft geen klasse II te zijn.
Zijn de badkranen ook in plastic?  ;)
Die hoogspanningswerkers werken NIET onder spanning, trust me, I know. (tenzij ze afgejaagd worden natuurljik  :) )
Om een zichtbare onderbreking te maken (nadat de hoogspanningsschakelaar is uitgeschakeld) gaan ze op een geïsoleerd krukje staan, met speciale handschoenen en een stok trekken ze de schakelaar open; zelf zijn ze voorzien van speciale kleding en een helm met gezichtsbescherming van zeer hoge kwaliteit! Op de spanningsloze rails kan dan een kortsluiting gelegd worden, zodat er flink wat vonkenwerk is als één of andere Pipo de spanning terug inschakelt. Werken in een hoogspanningscabine is een vak apart, en een kwestie van wederzijds vertrouwen.
Wat die stroom door je lichaam betreft, dat is een rubriek op zich; ik heb lekstroomschakelaars voor een natte ruimte zien uitschakelen zonder dat het potentiële slachtoffer er iets van merkte. Anderen kregen al "tintelingen" bij een deurbel (en niet van verliefdheid  ;) )
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Havoc op 10 juni 2015, 20:47:51 PM
Hugo, hoogspanningslijnen worden wel degelijk onder spanning onderhouden. Hier een filmpje waar ze de man met een helicopter op een lijn onder spanning afzetten: https://www.youtube.com/watch?v=SkFH8lLvKZ0 (https://www.youtube.com/watch?v=SkFH8lLvKZ0) Eerst de capaciteit van de helicopter opladen en dan afstappen. Simpel als dat. Vogels doen dat elke dag.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Huugooke op 10 juni 2015, 21:00:41 PM
Citaat van: Havoc op 10 juni 2015, 20:47:51 PM
Hugo, hoogspanningslijnen worden wel degelijk onder spanning onderhouden. Hier een filmpje waar ze de man met een helicopter op een lijn onder spanning afzetten: https://www.youtube.com/watch?v=SkFH8lLvKZ0 (https://www.youtube.com/watch?v=SkFH8lLvKZ0) Eerst de capaciteit van de helicopter opladen en dan afstappen. Simpel als dat. Vogels doen dat elke dag.
Ah, die hoogspanning! Ik doelde op hoogspanningscabines! Ja, die uitschakelen brengt wel wat problemen mee.
Ik voel mee met de elektriciens over de grote plas, waar de transfo's in de palen hangen.
Titel: Re: elektriciteitsvraag: 3 fasen, 2 fasen, ster, delta, nulleiding en ander fraais.
Bericht door: Havoc op 10 juni 2015, 21:13:50 PM
48Vdc kan je ook al voelen als je per ongeluk de puntige solderingen op de pcb vastneemt en die door de eelt van je vingers prikken. En ringspanning van de telefoon, nog zoiets leuk.