Had een paar maand geleden van die china ledstrips gekocht met bijpassende voeding, gisteren toen ik met de nacht stond belde m'n vrouw dat de "plon" sprong waar de ledstrip RGB inzit, ik zei dat ze de stekker moest uitrekken en terug de plon aanzetten, probleem voorlopig opgelost.
Vandaag ff gekeken naar de voeding want deze zorgde voor de sluiting, ik meet de kabel uit van de stekker naar de voedingen deze was defect , dus ff de kabel strippen , vraag me niet waarom maar kabel afgeknit tegen de gegoten stekker, groot was m'n verbazing over de gebruikte sectie van de drie geleiders, ik denk minder dan 0.5mm² :o :o voor een voeding van 5A!!!! (secundair)
De voeding is samen gekocht met de ledstrips, ik wil hierbij mensen maar verwittigen dat de kabel van de 230v absoluut niet geschikt voor de voeding, nogal een geluk dat de zekering sprong en niet de kabel die doorbrande met alle gevolgen van dien
In bijlage een foto van de geleiders in de kabel
De kabel heb ik ondertussen vervangen door een van ne snelkoker zijn van die universelle met een typerende vorm (trapezium)
(https://farm8.staticflickr.com/7490/16284733371_c6f07999b0.jpg)
Groet Tom
dat is een gekend probleem bij die dingen vrees ik. Die voedingen sijn absoluut levensgevaarlijk.
Een tip : gebruik een degelijke voeding voor alles wat je doet. Die chinese spullen kieper je maar weg.
Ik heb het ook op de verkeerde manier geleerd :-)
Citaat van: reeves op 15 januari 2015, 16:15:26 PM
...groot was m'n verbazing over de gebruikte sectie van de drie geleiders, ik denk minder dan 0.5mm² :o :o voor een voeding van 5A!!!!
5A aan de 230V kant, dat geloof je toch zelf niet? Dat zou betekenen dat zo'n strip ruim 1000 watt trekt.
5A bij 12V dus 60 watt . In principe zou de draad daar aan de primaire kant ok zijn, maar soieso blijven het gevaarlijke dingen.
Net zoals die goedkope LED spotjes van tegenwoordig. Vaak is 1 van de fasen gewoon aan de armatuur gekoppeld, door het gebruik van bepaalde materialen in het ontwerp... Youtube staat vol met waarschuwingsfilmpjes .
Tom,pas eens de titel aan als je wil.Nu denkt iedereen dat de ledstrips gevaarlijk zijn.Ik koop ook die 5 amp voedingen en geen enkel probleem met de voeding.De bijgeleverde kabel gaat direkt in de vuilbak (kliko voor de nederlanders) en wordt vervangen door een europees exemplaar voor computers.Op de bijgeleverde zit nl geen aarding ook.
Ps : niet vergissen hé. De 5 ampere is aan secundaire zijde op 12 volt = 60 watt wat het vermogen is aan die zijde.
Dat is dus geen 5 ampere aan primaire zijde.
De primaire zijde vermeld 110-240 volt 1.6 amp = max 384 W .Er gaat dus eigenlijk max 1.6 ampere door en dan is eigenlijk een 1 mm meer dan genoeg.
Citaat van: Klaas Zondervan op 15 januari 2015, 16:30:47 PM
Citaat van: reeves op 15 januari 2015, 16:15:26 PM
...groot was m'n verbazing over de gebruikte sectie van de drie geleiders, ik denk minder dan 0.5mm² :o :o voor een voeding van 5A!!!!
5A aan de 230V kant, dat geloof je toch zelf niet? Dat zou betekenen dat zo'n strip ruim 1000 watt trekt.
ff aangepast ;)
Ik snap nog steeds niet over welke kabel het gaat, de primaire of de secundaire. En als het over de secundaire gaat, waarom zitten daar dan 3 geleiders in?
de primaire
dat heb IK zelfs begrepen, sloom als ik soms ben.
Hij spreekt van een aangegoten stekker, en van een trapezium vormige stekker aan de vervangende kabel, alsook "de kabel van de stekker naar de voeding".
Maar die "dunne" geleiders in een netsnoer heb ik ook al bij PC's gezien hoor. Je denkt dan een goede kabel te hebben, omdat hij vrij dik en stug is, maar het blijkt gewoon 70% rubber te zijn.
op de goede computerkabels kan je normaal de dikte van de draden aflezen.Staat bv als 3G1.0mm . Minder komt hier niet binnen :) .
Citaat van: dani op 15 januari 2015, 16:55:51 PM
de primaire
dat heb IK zelfs begrepen, sloom als ik soms ben.
Ja, dat denk ik ook. Maar ondanks de aanpassing in de startpost wordt daar nog steeds de indruk gewekt dat er door de primaire kabel 5A loopt, en dat kan niet. En al zou het wel 5A zijn, dan is 0,5mm2 toch nog dik genoeg.
Knip alle voedings kabels er maar af, de meesten zijn toch made in China
Martin,nagenoeg alle voedingskabels worden in China gemaakt hoor.Degene die ik heb ook maar die hebben een grotere diameter en zijn veel steviger.Er staat ook de diameter op geprint.Ik heb de voedinkjes waar een aansluiting zoals bij een computervoeding opzit.Beste zijn de iets duurdere uitvoeingen met een gepesrts graatprofiel erover.Maar die zijn wel iets duurder.
Ps: zelfs de gerenomeerde firma Cisco betrekt ze uit china.
Prijs he, komt het niet uit de lengte dan wel uit de dikte....maar de voeding zegt eerder plof bij overbelasting als de kabel..heb zelf ook 2 van die 20A voedingen..
Citaat van: bellejt op 15 januari 2015, 16:42:10 PM
Tom,pas eens de titel aan als je wil.Nu denkt iedereen dat de ledstrips gevaarlijk zijn.Ik koop ook die 5 amp voedingen en geen enkel probleem met de voeding.De bijgeleverde kabel gaat direkt in de vuilbak (kliko voor de nederlanders) en wordt vervangen door een europees exemplaar voor computers.Op de bijgeleverde zit nl geen aarding ook.
Zou niet weten waarom er een aarding op zou moeten zitten. Als de voeding geen aarding nodig heeft en geen aansluiting heeft waarom zou je er dan een stekker met aarding voor gebruiken?
veiligheid naar lekstroomschakelaar toe of als je zelf iets aanraakt.
Daarom hoeft je toestel niet eens geaard te zijn. Lekstroomschakelaar meet het verschil in stroom tussen fase en neutraal. Als daar een verschil opzit schakelt die.
Hallo,
Het kan wel zijn dat je voor 60w leds geen 5A primair gebruikt , zelfs nog geen 1A maar u vergeet 1 belangrijk principe , normaal daalt men niet in draadsectie zonder juist af te zekeren ,
U draden voor uw stopcontacten zijn normaal 2,5mm2 zekering 16 of 20A indien u een zeer kleine sectie draad aansluit voor uw transfo vb 0,5mm2 en om welke reden dan ook er een groter verbruik is ( ik weet het niet waarschijnlijk ) dan gaat de zekering er pas op 16a uit , dit draadje zal erg heet zijn bij mij zou er nooit een kleinere sectie dan 1,5mm2 op een stopcontact worden aangesloten beter zeker zijn
Kris
Dubbel geïsoleerd mag zelfs niet geaard zijn.
Ik weet natuurlijk niet hoe de voeding eruit ziet en of ze dubbel geïsoleerd is?
@Tom, wat was er aan de kabel? Breuk of gesmolten?
@Kris, hetgeen je aanhaalt is ivm vaste installaties in huis. Losse verbindingen zijn daar niet inbegrepen. Ook soepele draden (vob/s) mag niet in vaste huishoudelijke installaties. Even ter info.
Heb hier ook zo'n paar voedingen liggen, heb ze na ontvangst meteen nagekeken. Ze zijn allemaal OK en werken na een paar jaar nog steeds perfect. Ik denk dat je gewoon pech gehad hebt en bij een charlatan uitgekomen bent.
In principe voor 5A kom je al toe 20 AWG (0.52mm2). Hangt wel af van de lengte (mijn cijferkes zijn geldig voor lengtes tot 30cm).
En aarding heeft inderdaad geen zin als de voeding er niet mee uitgerust is.
Mogelijk is de wetgeving van electrische toestellen in China iets soepeler dan de strenge AREI hier in Belgie. Wat als je huis afbrand hierdoor, en de verzekering komt er achter ...
Geert
Hallo,
Ik weet dat de regel voor de afzekering enkel voor vaste installaties van toepassing is maar zoals ik aangaf ik zou persoonlijk geen snoer van minder dan 1,5mm sectie nemen voor een 20a zekering (2,5mm vast)
De opmerking van Geert is zeker terecht
Kris
Als er geen CE op staat, en ik bedoel niet de CE van Chinese Export, dan komt dat hier niet meer in huis... Eén keer brand is me genoeg!
Dubbel geïsoleerd herken je door een symbool "vierkant in een vierkant"...
Citaat van: Kris op 15 januari 2015, 20:11:18 PM
Hallo,
Het kan wel zijn dat je voor 60w leds geen 5A primair gebruikt , zelfs nog geen 1A maar u vergeet 1 belangrijk principe , normaal daalt men niet in draadsectie zonder juist af te zekeren ,
U draden voor uw stopcontacten zijn normaal 2,5mm2 zekering 16 of 20A indien u een zeer kleine sectie draad aansluit voor uw transfo vb 0,5mm2 en om welke reden dan ook er een groter verbruik is ( ik weet het niet waarschijnlijk ) dan gaat de zekering er pas op 16a uit , dit draadje zal erg heet zijn bij mij zou er nooit een kleinere sectie dan 1,5mm2 op een stopcontact worden aangesloten beter zeker zijn
Kris
Dat is geen juiste redenering. Men zekert af voor het totaal verbruik en daar is de sectie van de vaste leidingen op berekend (bijkomend dat die voor leidingen in buis is, dus thermisch geïsoleerd. Als je een draadje van 0.5 mm² kortsluit is de stoom veel meer dan 16A en schakelt de zekering af voor die draad warm wordt. Probeer het maar eens.
Langs de andere kant als door een ongelukkig toeval de stroom net onder de 16A blijft dan zal een draad van 1.5 mm² ook rood gloeiend worden en brand stichten. Heb het persoonlijk gezien wat dat geeft bij een wasmachine voor het zover was: stopcontact en stekker vast in elkaar gesmolten. Draad was dikker dan 0.5 mm² maar de situatie even gevaarlijk.
Oh ja, aliexpress is gewoon super. Betere prijzen dan in europa en ze hebben tenminste wat ik zoek. En de levering gebeurt aan huis, niet ergens in de bus van een buur gepropt. Nog net voor een stukje info gevraagd, binnen de 12h antwoord. Probeer dat eens bij Conrad.
Havoc,
Soepele neoprene kabel 3x1,5mm2 max 22A continue
http://www.nexans.be/eservice/Belgium-nl_BE/navigateproduct_540208435/LINEAX_PLUS_3G1_5_GL.html#characteristics
Kris