Omschakelen van Massa detectie naar Stroom detectie.

Gestart door PietB, 04 februari 2019, 21:05:35 PM

PietB

Hallo allemaal,
Ik heb een zestal Rosoft S88-n massa detectie terugmelders, nog uit de 3-rail tijd.
Inmiddels ben ik bezig met de omschakeling naar tweerail.
Zijn er van jullie die ook dat traject hebben doorlopen en hun S88-n hebben aangepast voot stroomdetectie?

grt Piet.

Klaas Zondervan

Je moet stroomdetectors hebben die je kan koppelen aan je s88-n. Deze dus: http://www.rosoft.info/SD16.html
Even contact opnemen met Wim Ros lijkt mij de kortste weg.

PietB

Citaat van: Klaas Zondervan op 04 februari 2019, 21:17:14 PM
Je moet stroomdetectors hebben die je kan koppelen aan je s88-n. Deze dus: http://www.rosoft.info/SD16.html
Even contact opnemen met Wim Ros lijkt mij de kortste weg.
Ja dat weet ik Klaas, al gedaan maar die wil geen zaken doen.

anne w

Beste Piet,

Je hebt Win toch niet echt boos gemaakt?, losse bezetmelders die je aan een S88 detectiemelder kunt hangen hebben bestaan, maar ik denk dat er geen vraag meer naar is, Tams heeft ze nog, de GBM-1 en GBM-8

Groet, Anne W
Raptor, Edits booster 10A, 4 Ma decoders 27 staps, 9 MFX decoders, waarvan 4 ESU,  (5 met geluid, waarvan 1 ESU), MFX decoder rijdt op 28/27 stappen, automatisch bedrijf met de Raptor, voor baan en landschap zie http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6647.

PietB

Citaat van: anne w op 04 februari 2019, 23:33:51 PM
Beste Piet,

Je hebt Win toch niet echt boos gemaakt?
Geen flauw idee krijg geen reaktie op emails.
grt Piet.

dani

zou dat echt zo moeilijk zijn om zelf te maken ??

https://people.zeelandnet.nl/rosoft/Bezetmelding2R.html

https://wiki.3rail.nl/index.php?title=Bezetmelding


enkele diodes, een optocoupler of zelfs een transistor, een weerstandje hier of daar ...   klaar !

Hoeveel heb je er nodig ?
De kruik is te water gegaan...
De kruik is niet meer.

anne w

Beste Piet,

Wim is ook lid van dit forum, dus wellicht strijkt hij met de hand over zijn hart....

Groet, Anne W
Raptor, Edits booster 10A, 4 Ma decoders 27 staps, 9 MFX decoders, waarvan 4 ESU,  (5 met geluid, waarvan 1 ESU), MFX decoder rijdt op 28/27 stappen, automatisch bedrijf met de Raptor, voor baan en landschap zie http://forum.3rail.nl/index.php?topic=6647.

loebaske

Citaat van: dani op 05 februari 2019, 10:41:59 AM
zou dat echt zo moeilijk zijn om zelf te maken ??

https://people.zeelandnet.nl/rosoft/Bezetmelding2R.html

https://wiki.3rail.nl/index.php?title=Bezetmelding



enkele diodes, een optocoupler of zelfs een transistor, een weerstandje hier of daar ...   klaar !

Hoeveel heb je er nodig ?


Is dit dan ook bruikbaar voor DCC Dani?? Hoeveel ik er nodig heb...euh een 30 tal

SuSke

Waarom zou dat voor DCC niet te gebruiken zijn Eric?

Ik dacht dat Michiel zijn baan (Bxl-Lux) volstak met dit soort bezetmeldingen.
Frans - 2R digitaal (tpIII-IV Belgisch - TPV&VI de vrije markt) en wat eigenaardigheidjes :-)
lid van MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be - Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem op 19 & 20 Oktober 2024
De trein rijdt nooit op tijd, maar altijd op sporen.

Michiel

#9
Dus is juist, Frans. Ik gebruik de S88-opto modules van Rosoft. Dat zijn de S88-n modules maar met een opto-coupler ingang. Ik heb dan enkel een diodeschakeling nodig als stroomdetector. Om Piet's S88-n modules te kunnen gebruiken voor stroomdetectie heb je dus de klassieke diodeschakeling nodig, EN een extra opto-coupler om een contactsignaal te hebben dat je kan aanbieden aan de S88-n module.


(bron: people.zeelandnet.nl)

Zelf maken kost haast niets behalve wat moeite. De SD16 modules van Rosoft (praktisch identiek aan het schema hierboven) zijn wel erg handig om snel verder te kunnen.

De diodeschakeling en opto-coupler zoals hierboven zijn bruikbaar voor zowel een analoge ALS een digitale baan, want werkt in beide stroomzinnen.  ;)
groetjes, Michiel ...een modelbaan bouwend: het station Brussel-Luxemburg in 1:160, en een paar videos.
TPIe - Belgische Staatsspoorwegen - DCC(Lenz) - Koploper - N(1:160) - code55(Peco) - zelfbouwer(50%)


PietB

#11
Citaat van: dani op 05 februari 2019, 10:41:59 AM
enkele diodes, een optocoupler of zelfs een transistor, een weerstandje hier of daar ...   klaar !
Hoeveel heb je er nodig ?
Niet voor zo'n krak als jij Dani, maar ik heb twee 70 jaar oude bibberhandjes.
En als je je geroepen voelt ik heb 6x16 voudige S88's, dus als je je geroepen voelt? (geintje)

grt Piet.

PietB

Citaat van: anne w op 05 februari 2019, 11:04:29 AM
Beste Piet,

Wim is ook lid van dit forum, dus wellicht strijkt hij met de hand over zijn hart....

Groet, Anne W
Geloof het niet Anne

Geert

Citaat van: PietB op 05 februari 2019, 21:42:58 PM
maar ik heb twee 70 jaar oude bibberhandjes.

Is dan overschakelen van H0 naar N dan wel een goede keuze Piet  ;)

Geert
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
Huidig project: LocoNet 16 poorten ingangen/uitgangen

dani

Citaat van: Geert op 06 februari 2019, 08:37:21 AM
Citaat van: PietB op 05 februari 2019, 21:42:58 PM
maar ik heb twee 70 jaar oude bibberhandjes.
Is dan overschakelen van H0 naar N dan wel een goede keuze Piet  ;)
die vraag heb ik me een tijd geleden ook al gesteld maar er nog niets over gezegd...   
En om te antwoorden op Piet :    of ik me geroepen voel ?   Wie weet, als je luid genoeg roept ....   96 stuks, dat is  "serieproductie"
De kruik is te water gegaan...
De kruik is niet meer.